Hey! 2021-03-06 07:03:12 | 福建省 土建 | 1059查看 2回答
软件里柱设置插筋的根数是怎么确定的?
C30 一级抗震 DZ1:4c22/4C16/4C/16 A10@100 /200 基础600厚
箍筋根数=2.3*56*?/80 向上取整+(柱净高-2.3lle-50)/?向上取整+1 +max((600-bhc)/500+1,2)
请问:第一个问号是取直径较大还是较小的? 第二个问号除以100还是200?
最好有依据什么的 感谢各位大神
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一个问号是取直径较大还是较小的?不同直径的钢筋搭接都是取小值 的,规范和平法里都有要求的。
第二个问号除以100还是200?是5D和100中的小值,属于搭接范围内的箍筋加密间距。
首次提交 2021-03-06 07:22:56 最近修改2021-03-06 07:22:57 (修改过2次)
-
第一个问号是取直径较小的; 第二个问号除以100
2021-03-06 07:30:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看