• 软件里柱设置插筋的根数是怎么确定的?

     C30 一级抗震  DZ1:4c22/4C16/4C/16 A10@100 /200 基础600厚

    箍筋根数=2.3*56*?/80 向上取整+(柱净高-2.3lle-50)/?向上取整+1 +max((600-bhc)/500+1,2)

    请问:第一个问号是取直径较大还是较小的? 第二个问号除以100还是200?

    最好有依据什么的    感谢各位大神

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第一个问号是取直径较大还是较小的?不同直径的钢筋搭接都是取小值 的,规范和平法里都有要求的。

     第二个问号除以100还是200?是5D和100中的小值,属于搭接范围内的箍筋加密间距。

    柱净高

    首次提交 2021-03-06 07:22:56  最近修改2021-03-06 07:22:57 (修改过2次)

  • 第一个问号是取直径较小的; 第二个问号除以100

    2021-03-06 07:30:28 