kangyanling11 2008-12-11 16:46:37 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 616查看 1回答
同一楼层构件的抗震等级不同,导致其锚固、搭接值不同
同一楼层构件的抗震等级不同,导致其锚固、搭接值不同,在软件中如何调整?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在GGJ10.0中柱、梁构件都可以在定义属性时,在“属性编辑”-“锚固搭接”设定抗震等级,但墙的属性编辑中没有墙抗震等级项,所以可以直接调整其锚固、搭接值。
2008-12-11 16:46:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看