• 请问老师们关于这个钢护筒的问题

    在贵州16定额中,钢护筒是包含了安装和拆除,但是里面的周转金属应该是没有包含钢护筒的重量的吧?现在有个问题就是一般的钢护筒都是2~4m,埋设高出桩顶标高0.3m这样的,因为我们工地情况特殊,拟采用7m的钢护筒,这样的话,是不是定额中的人工机械台班也应该要增加,这个应该怎么处理呢?或者说借用市政的埋设钢护筒,但是里面的钢护筒含量也很低了。同时如果说作为永久性钢护筒的话,埋下去不拔出的话,定额应该怎么来套呢?是不是应该套用建筑的这项,补充主材(那么相应的应该增加人工机械台班才对?)桩桩顶答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是不是定额中的人工机械台班也应该要增加,这个应该怎么处理呢?不增加,是按米算的,你直接按7米算就行啦。

    埋下去不拔出的话,定额应该怎么来套呢?直接按所下钢护筒调整含量。不能套建筑的

    2021-03-06 15:26:11 