青山明月 2021-03-07 01:32:54 | 重庆市 安装 | 2213查看 4回答
利用圈梁钢筋接地,引下线与圈梁钢筋或基础底板焊接,两者区别和计算?
某楼房,5层20米高,6根引下线,24个结构柱,清单中,1,利用圈梁钢筋接地,特征是利用土建两根梁主筋通长焊接、包含所需扁钢或钢筋,单位是处,请问,这个处该怎么计算,是按照结构柱数量24x1=24处吗?
2,引下线与圈梁钢筋或基础底板焊接,单位处,请问是6*1=6处还是6*6=36处,即不论是否有均压环,均每层计算焊接处?还是有均压环才计算焊接处?
谢谢!
2021-03-07 11:26:08 补充
该清单是国内大型房企清单,单位确实是处,现在和结算方就这个处怎么计算存在争议,麻烦各位老师详细解释下这个处的计算依据,清单1利用圈梁钢筋接地处,究竟是指接地网上所有结构柱与地基圈梁焊接处,还是指引下线,如果是引下线与圈梁焊接,就与清单2有矛盾,如果是统计结构柱数量,是否要扣除利用引下线的结构柱数量?清单2中,图纸无说明情况下,引下线是仅计算连接基础处,还是按每层都要计算,看各位老师的回答也是不同,有说每层计算,有说均压环才计算的?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
基础焊接是24处,地上焊接是6根乘以层数
2021-03-07 04:45:53
-
两者区别:与圈梁钢筋焊接是做均压环处理,与基础底板焊接利用基础做接地极.强上线与圈梁焊接,按实际的引下线每层焊接.6*6处.基础底板接地极是按底板面积计算.
2021-03-07 06:59:41
-
前者是接地网,后者是引下线与接地网焊接
2021-03-07 07:08:25
-
某楼房,5层20米高,6根引下线,24个结构柱,清单中,1,利用圈梁钢筋接地,特征是利用土建两根梁主筋通长焊接、包含所需扁钢或钢筋,单位是处,请问,这个处该怎么计算,是按照结构柱数量24x1=24处吗? ,6处引下线才有,可能清单有误应该是以米为单位
2,引下线与圈梁钢筋或基础底板焊接,单位处,请问是6*1=6处还是6*6=36处,即不论是否有均压环,均每层计算焊接处?还是有均压环才计算焊接处? 6处引下线才有
首次提交 2021-03-07 08:07:51 最近修改2021-03-07 08:07:52 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看