liuhj 2014-10-20 15:26:23 | 安装算量GQI | 816查看 1回答
喷淋系统,自动识别和标识识别的管道工程量,为什么25的管道工程量相差2500多米?
喷淋系统的 工程,用自动识别和标识识别两种识别方法识别25的消防管道,为什么识别出来同一管径的管道的工程量相差2500多米?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
产生原因:相差出来的工程量是差在管道和喷头相连的短立管上面
自动识别:先识别喷头,再识别管道,用自动识别识别管道,在弹出的对话框里面指定的立管管径是25的,识别出来的图上所有和喷头相连的立管管径全部是25的
标识识别:标识识别消防管道,在弹出的对话框里面指定横管对应信息和指定立管对应信息,如果立管对应信息填写的时候没有注意,根据默认的横管管径直接修改的话识别出来的和喷头相连的立管管径就和水平管的管径一样了,立管25 管径的工程量就会变少,而其他管径的管道工程量会增多