小卢 2021-03-07 20:17:12 | 北京市 安装 | 875查看 2回答
电线预留长度
北京定额。
电缆敷设驰度、波形弯度、交叉为2.5%,但是分情况,我们单位说,管内穿电缆就不用考虑这个2.5%,桥架内敷设就用考虑。和施工单位对量的时候提出的争议,后来造价处出了勘误说是管内穿电缆就不用考虑2.5%。
有前辈知道这个勘误在哪吗?
251885782@qq.com
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
北京市建设工程计价依据解读(六)
http://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/gcjs/zczjxx/jjyj/427205/index.shtml
见官方解释
首次提交 2021-03-07 20:42:23 最近修改2021-03-07 20:42:23 (修改过1次)
-
不是勘误,是2012北京定额解读(六),共15个文件;北京造价处还有北京2012定额“答疑”共9个文件。
(可以到北京住建委网站免费下载)
2021-03-08 07:15:44