心心 2021-03-08 09:28:26 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 2060查看 3回答
消防水池及泵房
问题一:图片有个试水管,而且显示与喷淋管、消火栓管都有生成立管,他们标高各是多少,怎么会有立管?
问题二:右边有个DN40的水管,下图有个DN100的水管,需要计算是吗?是市政给消防水池供水,泵房再从消防水池吸水吗?谢谢您的回答~
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题一:图片有个试水管,而且显示与喷淋管、消火栓管都有生成立管,他们标高各是多少,怎么会有立管?
答:这个试水管与喷淋管、消火栓管相连接,如果试水管在上,喷淋、消火栓管在下,那么试水管要下返至喷淋管、消火栓管位置连接,至于管道标高,看泵房的系统图。
问题二:右边有个DN40的水管,下图有个DN100的水管,需要计算是吗?是市政给消防水池供水,泵房再从消防水池吸水吗?
答:DN100的进水管是市政给水,DN40的是接稳压泵的进水管,都需要计算的。原理你说的对,是市政给水进水池,然后水泵从水池吸水至消防末端。
2021-03-08 09:41:03
-
问题一:图片有个试水管,而且显示与喷淋管、消火栓管都有生成立管,标高是多少看系统图
问题二:右边有个DN40的水管,下图有个DN100的水管,需要计算的,是市政给消防水池供水,泵房再从消防水池吸水
2021-03-08 09:35:55
-
1、标高可查看消防水池那个管道预埋防水套管的标高,如果安装图纸上没有可查看土建图纸。有立管,可看系统图。
2、DN40是稳压泵的管道,需要计算。DN100市政给水进入消防水池的管道,是否计算看甲方要求这个由谁来施工。
3、是市政给消防水池供水,泵房再从消防水池吸水吗? 是的。
2021-03-08 09:38:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看