• 消防水池及泵房

    问题一:图片有个试水管,而且显示与喷淋管、消火栓管都有生成立管,他们标高各是多少,怎么会有立管?

    问题二:右边有个DN40的水管,下图有个DN100的水管,需要计算是吗?是市政给消防水池供水,泵房再从消防水池吸水吗?谢谢您的回答~

    生成立管

    消火栓

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题一:图片有个试水管,而且显示与喷淋管、消火栓管都有生成立管,他们标高各是多少,怎么会有立管?

    答:这个试水管与喷淋管、消火栓管相连接,如果试水管在上,喷淋、消火栓管在下,那么试水管要下返至喷淋管、消火栓管位置连接,至于管道标高,看泵房的系统图。

    问题二:右边有个DN40的水管,下图有个DN100的水管,需要计算是吗?是市政给消防水池供水,泵房再从消防水池吸水吗?

    答:DN100的进水管是市政给水,DN40的是接稳压泵的进水管,都需要计算的。原理你说的对,是市政给水进水池,然后水泵从水池吸水至消防末端。

    2021-03-08 09:41:03 

  • 问题一:图片有个试水管,而且显示与喷淋管、消火栓管都有生成立管,标高是多少看系统图

    问题二:右边有个DN40的水管,下图有个DN100的水管,需要计算的,是市政给消防水池供水,泵房再从消防水池吸水


    2021-03-08 09:35:55 

  • 1、标高可查看消防水池那个管道预埋防水套管的标高,如果安装图纸上没有可查看土建图纸。有立管,可看系统图。

    2、DN40是稳压泵的管道,需要计算。DN100市政给水进入消防水池的管道,是否计算看甲方要求这个由谁来施工。

    3、是市政给消防水池供水,泵房再从消防水池吸水吗?   是的。

    2021-03-08 09:38:45 