• 我现在同甲方核对决算,大筏板下有一部分直壁独立基础

    我现在同甲方核对决算,大筏板下有一部分直壁独立基础,须先砌砖胎模,然后用水泥砂浆粉砖胎模,接着做防水,最后绑扎钢筋浇筑混凝土。 现在问题是:我在决算中计算了砖胎模的砌体及粉刷,而甲方造价人员不计取这项费用。 我认为此处的砖胎模不仅有模板的作用,更主要的是作为独立基础防水的依附层,故应计算费用。 请各位同仁指教,谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我认为不应该计取,你所说的砖胎模,实际是取缔了独立基础的模板,是你的施工组织问题.

    2008-12-12 19:42:56 

  • 其实砖胎膜可以理解为措施费用 所以应该是实际发生的费用 甲方是应该确认的 但是可能甲方的造价人员和你理解不一样 你可以让监理协调 因为在施工当中出现的过程都是监理监控的 所以发生的费用 监理也可以作证

    2008-12-12 10:08:19 

  • 这部分砖胎膜的砌筑甲方有没有同意?也就是说有没有办理签证?如果有签证就要计算该项费用,同时扣减其它模板的费用。

    2008-12-12 10:09:30 

  • 计算的依据必须有批准的施工方案或现场签证 否则,不计取这项费用或改成其它模板

    2008-12-12 10:09:41 

  • 要砖胎模就要扣除基础中的模板费,你核算一下要那个合算.

    2008-12-12 10:12:15 

  • 要砖胎模就要扣除基础中的模板费,不过如果施工图纸没有设计砖胎模,必须有批准的施工方案或现场签证才可以计取。

    2008-12-12 10:17:11 

  • 你所说的砖胎模,实际是取缔了独立基础的模板,因此甲方不给也是有道理的,即使给你也要扣除独立基础中的模板费用。

    2008-12-12 10:25:26 

  • 我认为:如果仅仅是起模板作用的话,就不能算,因为模板不能调整。如果是因为防水,必须有甲方认可的方案和签证,

    2008-12-12 10:47:17 

  • 我认为应该让资料员找找当时做的记录,上面一定有相关负责人员的签字是有说服力的。

    2008-12-12 11:23:59 