• 梁侧面筋相关问题

    梁的集中标注中有 侧面受扭筋了,但是说明中又说当梁腹板高大于等于450时,要设置侧面筋,这两个会不会冲突?还是说软件自动识别时,有侧面受扭筋的梁,不会在生成侧面筋了?


    另外,当梁腹板高满足要求时,识别梁侧面筋的前提,是不是还要先把现浇板绘制好?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1,有侧面受扭筋的梁,不会在生成侧面筋了。

    2,要先把现浇板绘制好。

    2021-03-08 16:31:21 

  • 梁的集中标注中有侧面受扭筋了,就可以不按说明中梁腹板高大于等于450时设置侧面筋的说明去做了.当集中标注中没有时才需要按说明中布置侧面钢筋的.当梁的腹板高满足要求时,先把板绘制好再自动生成.

    2021-03-08 16:49:42 