• 请问:在工程设置中设置的是层高,首层图形算量的时候

    请问:在工程设置中设置的是层高,首层图形算量的时候都是从0.00开始算的,比如:地下室顶板(首层板)结构标高是-0.05,层高是3.6,这个怎么设置? 还有到了二层,三层板结构顶板标高是7.08,二层板结构标高是3.55,层高是3.53,但三层建筑标高7.2,二层建筑标高是3.6,层高就是3.6,这怎么设置呢?

    问题补充:错了,不是钢筋算量,是算土建的!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    其实从工程量计算的精确度来讲,并不需要那么复杂,你就按软件默认的进行输入就可以了(比如:钢筋里面的首层地面结构标高为-0.05,因为结构标高是指结构构件的标高,建筑标高是指楼面或地面上口的标高,而作楼地面面层时还需要一定的厚度,这个0.05m的高度基本上能与楼地面面层的厚度持平),从钢筋算量中导入图形算量后,按结构标高导入的,导入后标高可不做改动,如在图形中以建筑标高,那输一些结构件时也不需要将结构标高调整过来,对工程量的计算准确性几乎是无影响的。

    2008-12-12 11:37:10 

  • 二层设为3.6m,三层板结构顶板标高是7.2m,就可以了;那几公分就是装饰做法了,关联达装饰不占厚度

    2008-12-12 16:09:39 

  • 软件上的首层地面结构标高默认为-0.05,你就按软件默认的进行输入就可以了,一般装修厚都差不多这样吧。对工程量的计算准确性几乎是无影响的。

    2008-12-12 19:28:49 

  • 软件上的首层地面结构标高默认为-0.05 这个意思是建筑标高与结构标高的差值,想想这个差值也就是楼面的装修厚度,比如铺地砖的厚度。 所以在图形里一般是建筑标高,就没有差值了,所以改为0就可以 在钢筋里一般就是建筑标高减去结构标高,其实就看装修层厚度就可以了,50的话改为-0.05,80的话改为-0.08就行,一般装修厚都差不多这样吧。

    2008-12-12 11:57:27 

  • 在工程设置中设置的是层高,首层图形算量的时候都是从0.00开始算的,比如:地下室顶板(首层板)结构标高是-0.05,层高是3.6,这个怎么设置? 层高因设3.6米,但当你画梁时设定的标高按图纸的标高一样就行。若你按结构标高设定时与土建算量就合并不了,必须修改才能合并。我试过。 还有到了二层,三层板结构顶板标高是7.08,二层板结构标高是3.55,层高是3.53,但三层建筑标高7.2,二层建筑标高是3.6,层高就是3.6,这怎么设置呢? 你应该都按建筑标高设定。结构标高是与建筑标高有几厘米的建筑作法。但与钢筋算量没有影响。主要你把构件的标高设好,然后再到效果图中检查对不对。

    2008-12-12 12:05:33 

  • 把软件上的首层地面结构标高设为-0.05即可

    2008-12-12 12:05:53 

  • 是啊 有时不是很复杂的 东西想多了 就烦了

    2008-12-12 13:08:14 

  • 软件上的首层地面结构标高设为-0.05。在钢筋里一般就是建筑标高减去结构标高,其实就看装修层厚度就可以了,50的话改为-0.05,80的话改为-0.08就行,一般装修厚都差不多这样吧。

    2008-12-12 13:17:30 

  • 基础层不忘了加0.05,其他按建筑标示的高度设置.

    2008-12-12 13:18:01 

  • 在图形算量里用建筑标高,在钢筋算量里用结构标高计算。

    2008-12-12 13:43:58 

  • 如果是计算建筑标高,那么你可以不必修改标高,按照首层为0.00计算即可,相差的0.05是做地面的高差

    2008-12-12 14:01:32 