• 柱子箍筋根数为什么多

    平法

    软件是钢筋算量软件GGJ2013,抗震3级,柱子高2.9m,纵筋是14C12,箍筋是C8@150,图集是16系平法计算规则,但是2.9/0.15=19.33,与35根相差太多,问下有知道原因的么

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你这个是首层的柱吗,有计算基础层的箍筋在首层,还有注意钢筋的搭接区箍筋要加密的

    2021-03-09 09:20:25 

  • 你这种算法是没有加密区的量

    2021-03-09 09:22:15 