风花鸟月 2021-03-09 09:17:42 | 吉林省 土建结算审核钢筋算量GGJ2013 | 1077查看 2回答
柱子箍筋根数为什么多
软件是钢筋算量软件GGJ2013,抗震3级,柱子高2.9m,纵筋是14C12,箍筋是C8@150,图集是16系平法计算规则,但是2.9/0.15=19.33,与35根相差太多,问下有知道原因的么
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这个是首层的柱吗,有计算基础层的箍筋在首层,还有注意钢筋的搭接区箍筋要加密的
2021-03-09 09:20:25
-
你这种算法是没有加密区的量
2021-03-09 09:22:15