子夜無雨 2008-12-12 13:02:57 | 北京市 其他专业 | 898查看 6回答
把GCL导入GGJ条形基础怎么不显示退台了?/
我在GCL8.0中绘制好图纸,当导入GGJ10.0的时候,发现条形基础的退台没有了,而且带宽带也变了。这是怎么回事?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在GCL8.0中绘制好图纸,当导入GGJ10.0的时候,发现条形基础的退台没有了,而且带宽带也变了,这是正确的,你只要保证条基底板的宽度是正确的即可!
2008-12-12 20:17:08
-
GCL8.0的图导入GGJ10.0后,是不显示台的,因为钢筋中的条基只计算铺底钢筋。保证好条形基础的总高度跟图纸一致就可以,不会影响你的钢筋计算
2008-12-12 19:26:08
-
因为钢筋中的条基只计算铺底钢筋。只要有条基的宽度就可以满足布筋条件,所以钢筋中条基没有退台信息。
2008-12-12 13:08:35
-
答:因为钢筋软件里没有图形软件里的条形基础单元,所以就会发生你描述的那个情况,其实在钢筋软件里不存在这些的,只要你保证了基础钢筋所在的截面尺寸,保证好条形基础的总高度跟图纸一致就可以,不会影响你的钢筋计算~~·
2008-12-12 13:10:05
-
GCL8.0的图导入GGJ10.0后,是不显示台的。条基的钢筋在底部,计算钢筋与退台没有关系。
2008-12-12 13:10:41
-
同意楼上的说法
2008-12-12 13:15:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看