套定额时,过梁与单梁怎样区分2
内墙上的梁(室内厅上空的梁),下面没有墙了,就是一个楼在室内的梁,应该套过梁还是套单梁,如果下面有墙的呢?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳过梁指门窗洞口顶部的梁。你说的这个梁是单梁。定额中都有相应的子母,对号入座即可。
2008-12-12 14:17:57
-
应该套梁定额!!!
2008-12-12 14:57:33
-
内墙上的梁(室内厅上空的梁),下面没有墙了,就是一个楼在室内的梁,应该套过梁还是套单梁,如果下面有墙的呢? 回答:按照你描述的为单梁,过梁只存在于门窗洞口上部,如果下面有墙就为圈梁。
2008-12-12 14:59:45
-
过梁是指门窗洞口上的梁,你说的这种梁应计入单里昂或有梁板。
2008-12-12 15:52:50
-
我认为可以套用有梁板,也可以单独套用单梁
2008-12-15 16:52:55
-
过梁是在有门窗的地方才有过梁的
2008-12-12 14:10:34
-
过梁一般是设在门窗洞口的顶部必须有门窗洞口进才设置过梁,单梁连系梁一般设在楼层的标高处下面可以有墙也可以没有墙
2008-12-12 14:10:59
-
答:1、过梁:为了满足使用要求,在墙体中要开设门窗洞口,为了支撑洞口上方传来的合在并把这些荷载传递给空口两侧的墙体,常在门窗洞口上设置横梁,即门窗过梁,由于砖砌内部产生“内拱”作用,因此过梁不承担其上部的全部荷载,而是承担了一部分,约为洞口跨度的1/3高度范围能墙体的重量。支座大多数都是250mm的` 2、单梁你可以从字面上理解,就是一跨单独设的一根梁,跟其它梁没有连接的梁,超过一跨的梁就是连续梁,梁承受的荷载传到两个端头,这个梁就是一跨。而压顶通常指墙顶端用细石砼或水泥砂浆做的一层保护层。 应该是单梁
2008-12-12 14:11:24
-
过梁是设置在洞口上方的梁构件,你的情况可以套有梁板,将梁和板合并计算。
2008-12-18 16:47:04
-
过梁仅仅是门窗洞口上的长度为门窗洞宽度+250*2边 内墙上的梁(室内厅上空的梁),下面没有墙了,就是一个楼在室内的梁,应该套过梁还是套单梁,如果下面有墙的呢:这个应该套单梁连续梁的定额子目
2008-12-12 14:12:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看