---111245 2021-03-10 09:09:02 | 河北省 土建 | 1551查看 2回答
剪力墙起始竖向分布筋距暗柱的距离为s/2,依据是哪?河北
11G或者16G图集哪一块有说明?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有哪里有s/2的要求,应该是从柱子主筋一个S起步 12G901-1 18G901-1中明确了
首次提交 2021-03-10 09:10:39 最近修改2021-03-10 09:10:39 (修改过1次)
-
这个没有规范和图集依据,16G上是50
2021-03-10 09:11:12
-
TJG2021 工程设置-计算设置-计算规则-剪力墙-第13小条中剪力墙垂直筋距暗柱起步距离默认设置的是2/S(来源于18G901-1第3-7页中)这上面标注的S呀怎么理解
-
暗柱可以作为框架梁的支座?若以剪力墙为支座时,通长筋是直接采用直锚吗?
2020-03-21 03:03:38 补充直锚的长度怎么算?取多少?2020-03-21 03:13:22 补充框架梁上没有标明支座负筋,是不是不用算了?
-
白色部分是剪力墙厚200,长300,紫色代表暗柱,计算设置中按起始剪力墙竖向钢筋距暗柱边距离s-bhc,那么剪力墙中应该有几根竖向钢筋?软件中计算的竖向钢筋是没有。请老师详细说明下,谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看