• 各位老师,请教一下,下面两个节点埋件如何组价合理,谢谢

    植筋钢结构

    各位老师,这两张图的埋件节点,MJ6是用机械锚栓锚入混凝土结构,加钢板,与钢梁连接,JD1是用钢筋贯穿混凝土结构,灌胶、套丝,加钢板,与钢梁连接,请问,如何组价,如果按常规钢结构补充螺栓定额,那是不是没有打眼的费用,如果套植筋是不是没有套丝费用?感觉怎么组价都不太合理?请高手指点一下,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    MJ6套用埋件制安,JD1可以分别套用水钻打眼和化学锚栓的定额子目,加劲板节点板等并入到相应的钢梁中.