追求幸福 2021-03-10 21:04:37 | 北京市 土建 | 573查看 1回答
各位老师,请教一下,下面两个节点埋件如何组价合理,谢谢
各位老师,这两张图的埋件节点,MJ6是用机械锚栓锚入混凝土结构,加钢板,与钢梁连接,JD1是用钢筋贯穿混凝土结构,灌胶、套丝,加钢板,与钢梁连接,请问,如何组价,如果按常规钢结构补充螺栓定额,那是不是没有打眼的费用,如果套植筋是不是没有套丝费用?感觉怎么组价都不太合理?请高手指点一下,谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
MJ6套用埋件制安,JD1可以分别套用水钻打眼和化学锚栓的定额子目,加劲板节点板等并入到相应的钢梁中.
2021-03-10 21:37:49
-
各位老师,我有两个问题想请教下。1.请问我想套吊钩的清单,但库里没有,可以用预埋铁件代替吗?然后改个名称2.定额子目可以用预埋件代替吗?把工料机里的预埋件一项替换为吊钩(如下图),可以吗,其他不变
-
如图,各位老师,我两个箭头指的位置板顶钢筋分布钢筋C8@200这个是怎么布置?是板顶横纵钢筋都是C8@200吗?再就是那个C8-100是什么钢筋?该怎么布置?用什么布置?帮我回答一下,谢谢各位老师了。
-
如图,各位老师,我两个箭头指的位置板顶钢筋分布钢筋C8@200这个是怎么布置?是板顶横纵钢筋都是C8@200吗?再就是那个C8-100是什么钢筋?该怎么布置?用什么布置?帮我回答一下,谢谢各位老师了。