放宽心,会更坏的。 2021-03-10 21:14:04 | 江西省 安装 | 716查看 3回答
电气消防接线问题
1.系统图里火灾探测器接了信号线,为啥平面图里会接了报警总线。(报警总线不是信号线+电源线嘛?)
2.还有就是如果蓝线是报警总线的话,那模块不就多接了跟电源线嘛?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电气消防接线 系统图里火灾探测器接了信号线, 平面图里会接了报警总线。 报警总线 是信号线+电源线,探测器需要电源 就应该接电源线。
如果蓝线是报警总线的话, 模块只接 一次电源线 就可以 。
2021-03-11 07:41:05
-
火灾探测器接信号线+电源线就可以
2021-03-11 07:40:43
-
报警总线为一对线,不需要电源线接入;
需动作的模块才需要电源线(输入模块不需要);
首次提交 2021-03-11 08:36:27 最近修改2021-03-11 08:36:27 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看