• 人防门框墙的拉筋

    人防门框墙

    答疑解惑


    说明要求拉筋是A6-<=500*500如果我按A6-500*500很多上下部构造就只有一两条拉筋 ,看大样的意思不知道是不是想表达是  在构件 的截面方向 拉筋 要调整到每隔纵向钢筋 都有?所以想请教一下 我的拉筋究竟是按A6-500*500布置 还是 在截面方向间距按纵筋 ,另一方向按500(即A6-截面纵筋间距*500)布置?

    2021-03-11 11:10:29 补充

    说明要求拉筋是A6-<=500*500如果我按A6-500*500很多上下部构造就只有一两条拉筋 ,看大样的意思不知道是不是想表达是  在构件 大样的截面方向 拉筋 要调整到每隔纵向钢筋 都有?所以想请教一下 我的拉筋究竟是按A6-500*500布置 还是 在构件的大样截面方向间距按纵筋 ,另一方向按500(即A6-构件的大样截面纵筋间距*500)布置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:按照A6@500*500定义布置。