• 室外采暖管怎么套定额?我看了直埋没有这么大的管径,套的是直埋保温管,还需要做保温

    1.名称材质:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管

    2.型号、规格:钢管Φ630X8 保温层厚度≥53.0mm 聚乙烯厚7mm

    3.连接方式:氩电连焊  焊口进行100%X射线探伤

    4.管道需进行水冲洗、强度试压、严密性试验


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 直径这么大的规格,套用市政定额!!

    2021-03-11 20:10:06 

  • 套市政管道敷设定额    套直埋保温管不需要再做保温   还需要注意探伤

    首次提交 2021-03-12 09:06:02  最近修改2021-03-12 09:06:02 (修改过1次)

  • 套市政上的直埋保温管安装定额子目。不需要做保温了,成品保温管已经做好了。

    2021-12-19 11:45:06 