叶子 2021-03-15 08:55:42 | 湖北省 土建安装装饰预算计价软件GCCP | 712查看 2回答
2层宿舍楼檐高6.45m,建筑高度6.8m。综合脚手架清单下面应该套什么定额?
综合脚手架清单下面应该套什么脚手架定额,是用A17-7 多层建筑综合脚手架还是分开套外脚手架(A17-30)里脚手架?
如果是分内外的话,工程量是否为立面积?(湖北省武汉市)
2021-03-15 09:10:27 补充
主要是我要选择用哪一条定额
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
综合脚手架定额单位是建筑面积
2021-03-15 08:59:17
-
外墙的综合脚手架一般是按相应面积,不是按建筑面积,具体建议查看当地定额说明看看【可按A17-31,但建议查看定额说明确定】
回复补充:先查看当地定额说明看看
首次提交 2021-03-15 09:02:36 最近修改2021-03-15 09:02:37 (修改过1次)
-
一层厂房,高度9米,4.5高的两侧有局部夹层做办公室用房,请问综合脚手架计取问题
综合脚手架按建筑面积计取这个知道,夹层也算了建筑面积,可是计取的时候应该套“单层建筑综合脚手架 建筑面积1600m2以外 檐高10m以内”还是“”多层建筑综合脚手架 檐高20m以内“”夹层能算层数吗
-
单层建筑综合脚手架适用于檐高20m以内的单层建筑工程这是什么意思 .
单层建筑综合脚手架适用于檐高20m以内的单层建筑工程这是什么意思 1层檐高在20以内吗打个比方一栋楼36米高,每一层层高都是3米,是不是20米以下套综合脚手架,剩余的套单项双排脚手架
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看