• 关于厂房柱子变截面建模c

    厂房结构中柱子截面经常变化,而且柱子高度也发生变化,但在软件中,柱子的高度都是虽层高而定,人为无法修改。我原想采用在柱子变截面高度处建立子楼层,但发现如果建立子楼层,其工作量大不说,也不知道这样处理对计算是否会有影响,子楼层的概念是母层中包含子楼层,我这样建立子楼层相当于把一层分为两层。也不知道我有没有表述得清楚否?举例说明:基础层高三米,部分柱子在-0.8米处截面发生变化,但所有柱子都出地面。问部分变截面的柱子怎么建模。(柱子变截面处为基础梁的支座,所以必须考虑)

    问题补充:GGJ10.0的标高也是完全放开的,构件不受层高的限制,只要你把相应的构件标高调整到位即可。子楼层与主楼层之间是完全没有扣减关系存在的,如果说你的主楼层里面有完全独立的“矮房间”时,就可以建“子楼层”来进行计算了。柱子钢筋变截面较多时,我建议你用建立“柱表”的方法来进行构件的建立。 梁,墙是可以改变标高的,但柱子不行的。本人没有找到标高的地方。柱表这种操作第一次听到,是不是单构件输入啊?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    GGJ10.0的标高也是完全放开的,构件不受层高的限制,只要你把相应的构件标高调整到位即可。子楼层与主楼层之间是完全没有扣减关系存在的,如果说你的主楼层里面有完全独立的“矮房间”时,就可以建“子楼层”来进行计算了。柱子钢筋变截面较多时,我建议你用建立“柱表”的方法来进行构件的建立。

    2008-12-14 22:19:11 

  • 我不知道有更好的办法,我算的时候也是按分层算.

    2008-12-14 22:08:23 

  • 厂房结构中柱子截面经常变化,而且柱子高度也发生变化,但在软件中,柱子的高度都是虽层高而定,人为无法修改。(柱子变截面处为基础梁的支座,所以必须考虑) 答:柱子高度发生变化是可以修改柱子高度的,你把软件设计的柱高的括号去掉就可以更改柱的标高了,另一个柱子变截面处可以建子楼层,变截面处的柱子分别设置高度即可。

    2008-12-14 22:13:58 

  • 柱子变截面如果在同一层有一个变化,可以在子楼层里画上面的柱,分别修改它们的终点顶标高和起点底标高。

    2008-12-15 08:50:28 

  • 柱子钢筋变截面较多时,用建立“柱表”的方法来进行构件的建立。

    2008-12-16 15:44:44 