mjwhl 2008-12-15 10:42:48 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 2078查看 6回答
斜屋面上的保温层,找平层,防水如何绘制,我直接在板
斜屋面上的保温层,找平层,防水如何绘制,我直接在板义中套入,面积编码套用TJ/板厚。可绘制时板厚是按中心线的,这样的得出的面积是板中心线面积。如果绘板按外梁边生成,但板厚不同,体积/厚度得出的面积也有差异,选投影面积*斜系数结果是零。请问应该如何处理最佳
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在“其它—屋面”中定义绘制斜屋面,再在屋面中套保温层、找平层、防水层做法。
2008-12-15 10:56:54
-
在其他构件-屋面中绘制
2008-12-15 10:53:43
-
斜屋面的画法:斜屋面可以通过定义来实现,操作方法同定义斜板,或者利用来实现。 1、坡度系数:是指坡屋面的系数; 2、输入坡度系数后,坡屋面的面积=屋面水平投影面积×坡度系数;当图纸中屋面的坡度系数为2%时,输入0.02,而不是输入2。 3、女儿墙处理:女儿墙定义为普通墙体,名称修改为女儿墙; 4、套做法时防水面积=面积+卷边面积。 操作步骤 第一步:点击“绘图工具栏”中的“定义斜板”按钮,鼠标左键点选需要设置的板图元(选中的板边线为蓝色); 第二步:根据状态栏提示,点击与板倾斜方向垂直的一条边作为斜板基准边,打开“选择编辑方式”界面; 说明 1、输入坡度系数:在倾斜方向上,水平投影的长度为1m时,板升高或降低的高度(m),当输入“-0.5”时,表示板在倾斜方向每1m降低0.5m。由于板默认的顶标高为当前层的高度,所以一般情况下输入的数值为负数。 2、选择抬起点:选择除基准边以外的任意两条边的交点作为抬起点,在弹出的“斜板参数”界面中输入该点相对于板的原始标高变化的高度。当输入“-1000”时,表示该点相对于板的原始标高降低了1000mm。由于板默认的顶标高为当前层的高度,所以一般情况下输入的数值为负数。选择输入标高的方式则是通过确定基准边顶标高和抬起点顶标高来确定斜率的。 第三步:您可以自由选择一种编辑方式,点击【确定】完成操作。 说明 1、定义斜板后,板会作出相应的标记,箭头指向方向为板较低的一边; 2、如斜板定义完成后,用户需要将斜板恢复至平板,其操作方法同定义斜板相同,仅需要将其坡度系数设置为零即可; 3、将板定义为斜板后,在板下的梁、墙和柱的高度会自动被压低。
2008-12-15 10:58:18
-
斜板话好后,在屋面中定义,画上屋面使其自适应斜板,在屋面的定义构件里套上你的保温层,找平层,防水层做法,保温层工程量表达式为面积*保温厚度,找平层为面积,防水层为防水面积(=面积+卷边面积),在画图界面-工具栏-定义屋面卷边--设置上卷边高度即可
2008-12-15 11:00:17
-
在屋面中绘制,先将屋面定义成斜屋面,后在屋面定义中套保温层,找平层,防水层做法。
2008-12-15 11:42:46
-
三楼说的好是
2008-12-15 13:00:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看