• 满堂脚手架基本层高度j

    满堂脚手架基本层高度是1.2m还是5.2m? 为什么广联达和神机妙算结果不一样? 请看图片

    满堂脚手架

    为什么广联达

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2005山西消耗量定额“第十三章脚手架工程”说明;广联达所标的“实际高度1.2m”是标注错误,但单价631.64是正确的,是5.2m基本层的单价。

    2008-12-15 15:20:31 

  • 满堂脚手架基本层高度是3.6米,超过3.6米开始计算满堂脚手架,基本层为5.2米,超过5.2米每增加1.2米算一个增加层。不足0.6米不计算增加层。超过0.6米计算一个增加层

    2008-12-15 16:49:40 

  • 满堂基础的基本层高度是指5.2米以内的.

    2008-12-15 18:23:03 

  • 1. 满堂脚手架基本层高度为5.2M。 2. 满堂脚手架层高超过5.2M时,每1.2M算一个增加层. 3. 另有补充定额子目3.6M以下满堂脚手架.

    2008-12-15 15:24:12 

  • 满堂脚手架基本层高度是5.2m

    2008-12-15 13:52:13 

  • 满堂脚手架基本层高度是3.6m--5.2m,超过5.2m,每超高1.2m,计算一步超高。广联达这个计算是错误的。

    2008-12-15 14:01:59 

  • 满堂脚手架基本层高度应是5.2m。

    2008-12-15 14:03:08 

  • 满堂脚手架按室内净面积计算,其他高度在3.6~5.2米之间时计算基本层,超过5.2米时,每增加1.2米时按增加一层计算,不足0.6米的不计算,

    2008-12-15 14:03:26 

  • 满堂脚手架基本层高度是5.2m 。查看二个软件材料价格是副否统一。

    2008-12-15 14:05:10 

  • 满堂脚手架的高度基本层为5.2m,1.2m是超过的高度,以超过1.2m为一个单位, 6.满堂脚手架:包括基本层脚手架和增加层脚手架。 满堂脚手架按搭设的水平投影面积计算,不扣除垛、柱所占的面积。满堂脚手架高度在5.2m以内的为基本层,超过5.2m时,再计算增加层。增加层的高度若在0.6m以内,舍去不计;在0.6m以上至1.2m,按增加一层计算。

    2008-12-15 14:34:12 