野外观察小组 2021-03-16 17:30:58 | 河北省 安装安装算量GQI | 2115查看 4回答
电缆出桥架后到配电箱,这一段是走配管还是桥架
如题,红色箭头所示是配管吗,一般现场走管还是桥架?我是这么认为,既然桥架都敷过去了,为啥不能走桥架呢,规格可以小一点,也美观;要是配管,完全可以像我黄色线标识的路径一样吧
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆出桥架后到配电箱,这一段是走配管
2021-03-16 17:37:09
-
如果是图上这么表示的话是走管道的,现场一般会用金属波纹管或者软管连接至顶部桥架
2021-03-16 17:39:02
-
桥架直接画过去更漂亮,将来做的时候甲方也会这样要求
2021-03-16 17:59:44
-
电缆出桥架后到配电箱,这一段是走配管还是桥架
答:出桥架后按照配管
2021-03-16 18:20:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看