• 图形算量和钢筋算量在楼层管理中层高的设定p

    图形算量8.0和钢筋算量在楼层管理中层高的设定以结构标高为准还是建筑标高为准?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图形算量8.0和钢筋算量在楼层管理中层高的设定以建筑标高为准最好,其理由为: 1、其实从工程量计算的精确度来讲,并不需要那么复杂,你就按软件默认的进行输入就可以了(比如:钢筋里面的首层地面结构标高为-0.05,因为结构标高是指结构构件的标高,建筑标高是指楼面或地面上口的标高,而作楼地面面层时还需要一定的厚度,这个0.05m的高度基本上能与楼地面面层的厚度持平),从钢筋算量中导入图形算量后,按结构标高导入的,导入后标高可不做改动,如在图形中以建筑标高,那输一些结构件时也不需要将结构标高调整过来,对工程量的计算准确性几乎是无影响的 2、下一层楼面或地面(装饰装修面层完成后的上口标高)与上一层楼面(装饰装修面层完成后上口)之间的垂直距离叫层高,它也叫建筑标高; 3、楼板顶面处的标高是叫结构标高,它不是叫层高,层高是指下一层楼面或地面(如地板砖等装饰装修面层)至上一层楼面(如地板砖等装饰装修面层)完成后的上口标高处。 4、在钢筋算量(GGJ10.0)里面的层高软件默认的进行输入就可以了,只需要在建工程信息时输入首层地面至±0.00处的高度(-0.050)和其它层高按设计层高输入就可以了,这样算完钢筋后再导入到图形算量中时按钢筋的层高导入即可,就不需要再去修改,它对工程量的准确性几乎是没有影响的。

    2008-12-15 16:12:02 

  • 图形算量8.0在楼层管理中层高的设定以建筑标高为准,钢筋算量在楼层管理中层高的设定以结构标高为准.实际层高还是一样的,如: 图形一层3.6M,钢筋1层也是3.6M,只是显示是从-0.05~3.55M。不影响量的计算。

    2008-12-16 09:37:06 

  • 全部设置成0 ,别那么复杂 自己知道就可以了

    2008-12-15 16:10:23 

  • 图形算量8.0和钢筋算量在楼层管理中层高的设定一般都是建筑标高为准的,如果在钢筋算量中是可以直接输入首层结构标高的,不同时是可以直接修改构件标高的,因为在钢筋算量中构件的标高是放开的!

    2008-12-15 16:32:44 

  • 图形算量8.0和钢筋算量的在楼层管理中层高分别按设计的标高设定即可,即钢筋算量按设计结构图纸设定层高,图形算量按建筑图纸设定层高。

    2008-12-15 17:06:23 

  • 层高都是按照建筑剖面图输入的,基础部分是按结构输入的,在做钢筋的时候,工程设置里有个首层地面结构标高,这就是建筑与结构的高差,输入,然后钢筋软件里就会体现结构构件的标高,导入图形以后会自动调整为建筑构件的标高.但是层高都是统一的.

    2008-12-15 17:56:23 

  • 图形算量8.0和钢筋算量在楼层管理中层高按建筑标高设定.

    2008-12-15 15:59:54 

  • 图形算量8.0和钢筋算量在楼层管理中层高的设定以建筑标高为准

    2008-12-15 16:02:00 

  • 答:图形8.0是建筑标高 钢筋10.0是结构标高

    2008-12-15 16:02:08 

  • 图形8.0是建筑标高 钢筋10.0是结构标高

    2008-12-15 16:02:56 

  • 答:钢筋软件里以结构标高为准,图形算量里以建筑标高为准,如果你在钢筋软件的工程信息里准确填写了首层结构标高,那么导入图形后,图形里的标高与建筑标高是一致的

    2008-12-15 16:03:02 