钢结构接地问题
钢结构接地引下线如何计算?
门窗是否不用再做接地线
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
钢结构接地引下线按柱子的长度计算
金属门窗是需要做接地跨接线的
2021-03-17 10:01:12
-
按照钢柱的长度计算,如果图纸设计门窗接地就需要,门窗接地主要是针对金属门窗