• 剪力墙(外墙)墙高是算到板顶?剪力墙(内墙)墙高算到板底或梁底对吗?

    过梁在剪力墙内,那过梁是否被并入墙,算作墙的一部分?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙混凝土是计算到板顶。模板是计算到板下或梁下。

    2021-03-17 10:07:18 

  • 一、剪力墙顶标高是层高,软件自动按当地计算规则进行扣减的。二、剪力墙中的门窗洞口顶梁是连梁,不是过梁的。工程量并入剪力墙中。

    2021-03-17 10:06:22 

  • 剪力墙(外墙)墙高应算到梁底,与板连接时算到板底。

    2021-03-17 10:06:39 

  • 剪力墙中就不存在过梁了

    2021-03-17 10:06:44 