沉雨林 2021-03-17 15:07:46 | 山东省 土建 | 2802查看 3回答
请问都哪些构件需要水泥基类间隔件
请问垫在板底筋下的是不是间隔件
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是。
2021-03-17 15:08:21
-
一般只有墙和梁中有的 ,是用以保证截面尺寸的
板上的这是垫块是保证马凳筋厚度的,不是间隔件
2021-03-17 15:09:12
-
16定额规定:钢筋间隔件子目,发生时按实际计算。编制标底时,按水泥基类间隔件1.21个/m2(模板接触面积)计算编制。设计与定额不同时可以换算。
适用于在钢筋和模板之间放置表层间隔件的构件且该构件的模板定额子目中无1:2水泥砂浆(例如柱、墙等)
图中的属于钢筋间隔件,但是计取不上
2021-06-12 18:08:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看