• 梁下部筋

    通长

    梁的集中标注如上图

    原位标注如下图

    集中标注

    1处软件云检查错误,没有下部钢筋,可是图上应该没见说有呀

    求教:1.这样的情况应该如何处理?

    2.这梁是不是应该是要有下部钢筋的?因为集中标注显示并没有下部通长筋呀

    谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:是没有,需要咨询设计明确。下部钢筋在原位标注里面查看的。

    2021-03-17 15:48:17 

  • 软件设计失误,咨询设计修改

    2021-03-17 15:47:18 

  • 1跨应该有下部钢筋,建议咨询设计

    2021-03-17 15:48:34 