白菜 2021-03-18 09:00:56 | 天津市 安装安装算量GQI | 1813查看 2回答
GQI电气中桥架修改高度
GQI电气算量中,已经通过选择起点设置了回路,现在桥架高度变更,在软件中怎么修改桥架高度才能不影响已经画好的回路?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
修改桥架标高时桥架内线缆标高不会联动,如果想要一起修改,建议将桥架和桥架中的配线一起选中,然后在属性中修改标高即可一起修改。
2021-03-18 09:11:25
-
先选中要修改的桥架图元,然后在属性栏修改其标高。
2021-03-18 09:09:04
-
图中CT3 600*200 EL8.85m是表示该桥架标高是8.85m吗?红点集中标注的桥架是这些桥架在这个点从地面直接到管廊相应标高吗?这个红点有个小图标怎么了理解?
-
图中CT3 600*200 EL8.85m是表示该桥架标高是8.85m吗?红点集中标注的桥架怎么考虑?2024-09-04 10:04:31 补充红点是表示桥架起始或者终点位置吗?
-
图纸中要给电梯配电箱供电,需要先走桥架再走管到电梯配电箱,但是电井中桥架的高度怎么确定?是到屋面还是到屋面后再往上走点?
-
说明中表示金属桥架沿梁下100mm敷设,电气配管用JDG管明敷,系统图未给出具体敷设方式,请问计算时,明配水平管高度是按沿顶敷设,还是贴梁下敷设?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看