来自工地小白的微笑 2021-03-18 15:04:12 | 广东省 土建 | 902查看 1回答
关于保护层厚度算基础钢筋的长度?
设计使用年限50年,二a类环境,混凝土强度C35,方形基础长6.4m,宽1.3m,高0.6m,配筋C14@150双层双向,基础面筋保护层厚度25mm,基础底筋保护层厚度40mm,底筋的横向钢筋长度怎么算?底筋的保护层厚度40mm(钢筋外表面到混凝土外表面40mm) ,横向底筋长度是:L1=6400-2*25还是L2=6400-2*40?还是说只要是底筋它底面与侧面的保护层厚度都是40mm?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
L2=6400-2*40?只要是底筋它底面与侧面的保护层厚度都是40mm。
2021-03-18 15:07:45