ㄨ 。坚持ミ 2021-03-18 20:40:11 | 湖北省 安装 | 1051查看 2回答
喷淋系统管道和喷头如何布置问题
设计说明中写到喷头减水盘与顶板距离0.1m,系统图看喷头为下喷,图纸中也没写管道的敷设高度,这种情况应该怎么布置喷淋管?还是说设计有问题?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在有吊顶的情况下是下喷头,没有吊顶的就是上喷头
2021-03-19 04:45:59
-
一般主管道在梁下10公分吊装。
2021-03-18 22:44:01