• 我在把板作成斜板后发现梁没有被压斜,这是怎么回事啊

    我在把板作成斜板后发现梁没有被压斜,这是怎么回事啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:因为梁的标高需要在属性定义里调整为顶板顶标高才可以下压

    2008-12-16 14:00:43 

  • 查看下梁的标高是否修改过,如果改过恢复默认状态,再看下梁在折点是否打断。

    2008-12-17 09:45:18 

  • 把梁起点顶标高和终点顶标高设置为板顶标高

    2008-12-20 14:33:33 

  • 选择梁修改梁起点和终点标高,或者偏移使板完全压住梁就可以了

    2008-12-16 13:59:49 

  • 将柱、梁、墙的标高.必须按软件默认的带(),起点标高和终点标高认定即可随斜板一起下压。

    2008-12-16 14:19:46 

  • 您选中应该随板斜的梁,在属性编辑框中将标高定义为顶板顶标高,同理,突出屋面的柱子或者墙,都是修改标高,改为顶板顶标高就可以了。

    2008-12-16 14:30:45 

  • 在把板作成斜板后发现梁没有被压斜,原因是多方面的: 1、修改了梁的属性,主要是标高; 2、梁的范围超出了板的布置范围! 实在不能下压的话,那你就可以选择梁--点击属性--手工输入实际的标高即可!

    2008-12-16 14:50:04 

  • 调整梁(柱或墙等)顶标高(起点顶标高和终点顶标高,见图示红色线框处)属性为‘顶板顶标高’,斜板定义后将自动压低梁(柱或墙等)标高,而且还可以实现平板自动压低梁(柱或墙等)标高

    2008-12-16 15:08:16 

  • 2008中墙、梁不虽板下压,你可以修改墙、梁的顶标高来处理!!

    2008-12-16 21:20:14 

  • 板定义成斜板后会发生梁、柱、墙凸出来或者不随板倾斜是因为您没有在斜板梁的属性编辑框中将标高修改为顶板顶标高,选中梁,在属性编辑框中将标高修改为顶板顶标高即可,顶板顶标高的意思就是让构件随着板的倾斜而随着板走,柱子、墙都是如此的方法。

    2008-12-19 13:19:36 