• 麻烦请教各位高工几个问题: 我在电气的压(焊

    麻烦请教各位高工几个问题: 我在电气的压(焊)铜接线端子和有(无)端子外部接线特别弄不明白..以下是我做的一个工程..普通砖混住宅电路.. 从配电柜--(1)--集中电表箱-(2)--住宅分户箱 (1)是BV-4*95+1*50的铜导线 (2)是BV-3*10铜导线 分户箱出去是四路...一路为照明2*2.5的导线 三路为插座3*4的导线 请问什么地方需压铜端子?几个?什么地方是有(无)端子接线?几个啊?有具体的教材吗?我可以去哪买来看看.. 谢谢。。。各位高工。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从配电柜--(1)--集中电表箱(1)是BV-4*95+1*50的铜导线:95的塑铜线一端和配电柜连接另一端连接集中电表箱,塑铜线接箱内的空开需要焊接线端子(三根火线95),塑铜线接箱内零线端子排、保护线端子排也需要焊接线端子(一根95一根50),也就是总共8个95的接线端子,2个50接线端子。 集中电表箱-(2)--住宅分户箱2)是BV-3*10铜导线:跟上面的一样,但是现在为单相了,所以三根线,总共6个10平方接线端子。 分户箱出去是四路...一路为照明2*2.5的导线,三路为插座3*4的导线:户箱内照明的断路器一般为单级,也就是只控制火线,而且2.5的塑铜线不需要端子,直接入断路器即可,那么,另一根零线需要入到零线端子排上,这就算一个无端子接线;插座的断路器为漏电断路器,需要入两根线(一火一零),4平方也不需要端子,直接入断路器即可,那么,剩下一根保护线需要入到保护线端子排上,这就算一个无端子接线。如果不是塑铜线,而是软线,就需要焊接线端子。这在施工规范里边有。一般住宅楼只要记住6平方(不含6)以上需端子即可。 户箱需要接到端子排上的,套用有(无)端子接线子目。

    2008-12-16 16:33:16 

  • 已采纳
    2008-12-20 21:34:10 

  • 答:1、BV95mm2焊铜接线端子8个 2、BV50mm2焊铜接线端子2个 3、BV10mm2焊铜接线端子6个 分户箱出去的不计算接线端子,配电箱安装中含的铜接线端子是箱体接地连接端子。

    2008-12-20 12:27:50 

  • BV-4*95+1*50和BV-3*10的铜导线,计算压铜端子。 一路为照明2*2.5的导线和三路为插座3*4的导线,计算无端子接线。

    2008-12-17 04:32:02 

  • 由配电柜~集中电表箱为BV-4*95+1*50的铜导线,接线时线两端均需压铜接线端子,也就是95的2*4=8个,50的2个;由集中电表箱~户内分线箱为BV-3*10铜导线,从表箱出来时需要压3个10的铜接线端子,而入户除地线需有接线端子外其余均为无端子直接接线.户内其余三路为插座3*4的导线地线为铜端子接线也就是再用3个4的铜端子,其余均为无端子直接接线.

    2008-12-16 16:24:03 

  • BV-4*95+1*50的铜导线是电缆,计算电缆接头。 BV-3*10铜导线是单根导线的话,计算压铜端子;是电缆计算电缆接头。 安装的量由施工方法来定,还有工程经验。

    2008-12-16 16:31:46 

  • 根据你说的情况, BV2.5,BV4 这样的导线与配电箱连接的时候,只要把导线端头的绝缘层剥掉即可与配电箱压接,也就是说导线端头不需要做端子(也叫线鼻子),预算上可以计算为无端子外部接线。 如果线是多股的小细线,需要塘锡,用金属套收拢导接到一起,这需要一个金属套及接线端子,这要计算有端子接线,大线一般都是多股的,所以要计算端子,一个线头一个。 如果超过规定线径的线,就需要做接线端子了。BV16以上的计算接线端子的焊压,根据施工工艺。(好像压的少,做焊接的多?) 注意只有于设备器具等连接有,像去插座和灯具开关等个人认为就不用计算了(定额中貌似包括了),只计算配线箱内。 补充:像你的应该是 4,1计算接线端子(焊压),3个有端子接线,2,3*3无端子接线 规范如图

    2008-12-16 16:36:05 

  • 从配电柜--(1)--集中电表箱-(是BV-4*95+1*50的铜导线压接线端子 BV95=8个接线端子 BV50=2个接线端子 BV10以下不需要压接线端子,线头塘锡压接开关进出线孔,接地线压端子塘锡以含在定额内

    2008-12-16 17:17:53 

  • 你只要计算 1、成套配电箱安装 2、BV-4*95+1*50的铜导线 3、BV-3*10铜导线 4、分户箱 5、照明2*2.5的导线 6、3*4的导线 7、插座 8、灯具 9、开关 不用计算接线端子,在成套箱中含了

    2008-12-16 16:04:59 

  • 1)是BV-4*95+1*50的铜导线 (2)是BV-3*10铜导线 需要套压铜接线端子 分户箱出去是四路...一路为照明2*2.5的导线 三路为插座3*4的导线 2.5与4mm2套无端子接线

    2008-12-16 19:23:26 

  • (1)是BV-4*95+1*50的铜导线[答:应该是铜芯电缆:YJV-4*95+1*50;需压铜端子 95的4个、50的一个]; (2)是BV-3*10铜导线[答:压铜端子10的3个] 分户箱出去是四路... 一路为照明2*2.5的导线[答:计算有端子外部接线,按箱体半周长*2] 三路为插座3*4的导线[答:计算有端子外部接线,按箱体半周长*3]

    2008-12-16 20:31:19 