• 请问下:30米的钢筋按8米一搭接来算个数应该是3个的为何软件计算的结果是4个?c

    计算长度是30米的钢筋按我们这边计算是8米一搭接,那这样的话个数应该是3个的为何软件计算的结果是4个?如果钢筋更长计算的个数更多

    四舍五入

    问题补充:那116.376长的呢?计算的结果是16个的啊,按照四舍五入的话也是15个

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、是不是把搭接的长度也算里面了,并不是30/8直接得搭接个数,8*4-3*30d=32-3*30*0.02=30.2,就差不多了,这是我个人想法

    2008-12-16 17:39:15 

  • 软件一般是四舍五入来计算的,30/8=3.75个,0.75已经大于0.5了,所以软件就会取4个搭接

    2008-12-16 16:36:41 

  • 我认为应该减一个,因为后面一个不需要

    2008-12-16 16:50:13 

  • 我看你的计算式里是 净长28389,再加上三个搭接,如果你的钢筋是直径28以上的钢筋的话就应该是四个搭接了 28.389+3*44*.028=32.085

    2008-12-16 16:56:19 

  • 钢筋的长度是8米你扣除搭接长度就没有8米了,如果钢筋长度是16米,你说是一个接头,还是两个接头啊。肯定是两个接头。

    2008-12-16 17:22:03 

  • 1.计算长度是30米的钢筋按8米一个搭接,那这样的话个数应该是3个,软件计算的结果是4个,说明在搭接设置时可能设成了6米一个搭接,你应该检查一下搭接设置了. 2.如果钢筋更长计算的个数更多,同样也是计算数减1取整,如116.376长,应为116.376/8=14.547-1,取整是14个搭接数. 3.无能多少长的钢筋,计算接头数时,都应是长度除以基本数,得到的数据再减去1后,取整数后的数就是接头数量

    2008-12-16 17:23:00 

  • 支持楼上的说法!

    2008-12-16 20:38:19 