• 在软件中如何设置?

    主次梁相交处(或主梁作用有集中荷载处),主梁箍筋应贯通布置,凡未在主梁上注

    明吊筋及附加箍筋者,均在主梁上次梁位置(或集中荷载处)处附加2C16吊筋,

    并在两侧各附加4组箍筋,间距 50,箍筋级别、肢数、直径同主梁原箍筋,构造详见图集

    《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 (06G101-1),

    第63页,或参见结通2结构构造详图。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以在计算设置内修改调整,可以生成。也可以在原位标注内输入

    2021-03-19 14:07:36 

  • 你好:贯通布置

    2021-03-19 14:08:15 

  • 可以在画梁前在计算中设置,也可以在画完梁后用工具栏中的自动生成,还可以直接在原位标注时的对应跨中的次梁加筋栏中和吊筋栏中输入.

    2021-03-19 15:23:38 