秋水依人 2008-12-16 16:31:31 | 山西省 其他专业 | 786查看 4回答
YJV-2*50 1*25的电缆计算了电缆头是否还要算线端子s
1。YJV-2*50+1*25的电缆计算了电缆头是否还要算线端子(线鼻子) .2。单独计算线鼻子,应该从直径多大算起
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、YJV-2*50+1*25的电缆计算了电缆头是否还要算线端子(线鼻子):不需要,因为电缆头制作安装内包含线鼻子。 2、单独计算线鼻子,应该从直径多大算起:软线(多股线)一般必须全部计算,其它一般应从6平方(不含6)以上计算。
2008-12-16 16:36:54
-
单独计算线鼻子,应该从直径6以上;YJV-2*50+1*25的电缆只计算电缆头
2008-12-16 16:35:49
-
1。YJV-2*50+1*25的电缆计算了电缆头是否还要算线端子(线鼻子)不需要 .2。单独计算线鼻子,应该从直径多大算起 一般应从单根线的截面积6平方(不含6)以上计算
2008-12-16 16:39:22
-
YJV 是电缆,要计算电缆头,不再计算端子了,定额中包括。 单独计算线鼻子从16开始计算,主要是计算电线和小股电缆(个人认为)。
2008-12-16 16:44:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看