炎鱼嘭是不我 2021-03-19 16:53:40 | 湖南省 土建 | 698查看 3回答
老师我这个顶板是一块一块布置的,这个钢筋搭接基本就没有了
我想知道是要合并起来,还是说现场确实是一块板一块板下料的。我搭接是按9米一个算的,但是单块板大部分都是6m
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
板钢筋除非设计有明确说明拉通布置的,这样就是要用多板布置的
单边布置底筋是不计算搭接的,但工程量相差较小
板面筋单板布置和多板布置工程量相差较大
2021-03-19 16:59:21
-
你好:板的长度没有超过钢筋定尺长度。
2021-03-19 16:55:00
-
单块板大部分是6M的,按单块板下料,太大板不好施工的.
2021-03-19 16:59:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看