• 地下室框架柱汇总计算时,出现和下一层框架柱标高重叠

    地下室框架柱汇总计算时,出现和下一层框架柱标高重叠和标高不连续是咋回事。 人工挖孔桩,桩长6000,基础梁高550,首层结构标高-0。005,地下室室层高3。6,基础层高为多少
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1你的柱子是复制下去的还是从新做的?无论怎样,查看一下你柱子的底标高,再加上柱子高度,看等于不等于层高,以及柱子是否能连续,而不重合,要在图中柱子属性里看,而不是构件定义里.把不对的标高调整好就可以了 2基础的层高根据你基础层最深的那个构件的基础底到地下室底板顶的距离.

    2008-12-16 22:10:27 

  • 地下室框架柱汇总计算时,出现和下一层框架柱标高重叠和标高不连续是咋回事。 人工挖孔桩,桩长6000,基础梁高550,首层结构标高-0。005,地下室室层高3。6,基础层高为多少. 地下室框架柱汇总计算时,出现和下一层框架柱标高重叠和标高不连续可能是因为下一层柱是复制上一层的吧。我的就是。 基础层高是指垫层顶到地下室地面

    2008-12-17 15:45:01 

  • 地下室框架柱汇总计算时,出现和下一层框架柱标高重叠和标高不连续是咋回事。 人工挖孔桩,桩长6000,基础梁高550,首层结构标高-0。005,地下室室层高3。6,基础层高为多少 答:地下室的框架柱标高出现重叠和不连续是你的柱标高可能是你改动了标高造成的或是复制出现问题,你点击了现问题的柱修改标高即可。 基础层高你要按基础层的底标高至地下室的结构标高为准。

    2008-12-16 22:43:42 

  • 地下室框架柱汇总计算时,出现和下一层框架柱标高重叠和标高不连续是咋回事。 人工挖孔桩,桩长6000,基础梁高550,首层结构标高-0。005,地下室室层高3。6,基础层高为多少 3.55

    2008-12-17 07:31:42 

  • 地下室框架柱汇总计算时,出现和下一层框架柱标高重叠和标高不连续是因为你所绘制的柱子在两个楼层的标高和高度设置错误,人工挖孔桩,桩长6000,基础梁高550,首层结构标高-0。005,地下室室层高3.6,基础层高为桩承台垫层至地下室地面的高度!比如:首层层高为3m,二层层高也为3m,那么柱子在首层的标高为:0,高度为3000mm,在二层,该柱子的底标高为:3.0m,高度为:3000mm,这样该柱子才会连续的!

    2008-12-17 08:59:46 

  • 柱子高度软件是默认层高就是柱高,基础柱最好是从地下室或首层复制下去,软件默认柱子到基础底标高不会错。柱子的标高不要人为修改,保持软件默认状态(右括号),就不会出现标高不连续问题。

    2008-12-17 09:24:50 

  • 修改私有属性应该可以解决这个问题

    2008-12-17 14:39:45 