15226073252 2021-03-20 19:59:25 | 河南省 土建 | 1326查看 5回答
综合脚手架,地下室综合脚手架,超高施工增加
老师好,举个例子,整栋建筑共十层,建筑面积共1000㎡,其中地下面积200㎡,六层以上建筑面积共计500㎡,首层到六层建筑面积共300㎡,那么综合脚手架,地下室综合脚手架,超高施工增加应该分别是多少呢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
地上地下 分别计算 套用不同的脚手架定额子目 。
2021-03-20 20:28:07
-
1、二层及二层以上的建筑工程执行多层建筑综合脚手架项目,地下室部分执行地下室综合脚手架项目。工程量计算规则为综合脚手架按设计图示尺寸以建筑面积计算。
2、建筑物超高增加费定额适用于建筑物檐口高度超过20m的工程项目, 建筑物超高增加费按建筑物的建筑面积计算,均不包括地下室部分。
2021-03-20 21:49:09
-
综合脚手架1000,超高增加500
2021-03-20 21:52:42
-
综合脚手架800m2,地下综合脚手架200m2,超高为500m2。
2021-03-20 23:52:42
-
综合脚手架1000m2(含地下室);
脚手架超高施工增加:看图纸条件,总高超过20m计算超高,小于或等于则不计。
2021-03-21 18:18:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看