• 砌体墙长度小于砌体加筋规范长度,是否仍布置砌体加筋

    砌体墙本身通常筋为2a6.5@200,有植筋需要。砌体墙长度小于规范要求的长度,还需要布置砌体加筋么?

    砌体加筋

    通长

    答疑解惑

    2021-03-21 10:58:04 补充

    如果需要,那么是否还要砌体通长筋?(这时的砌体加筋和砌体通长筋,软件内会扣减么?)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 要布置的,可以设置入墙长度。


    广联达服务新干线

    2021-03-21 10:43:51 

  • 要布置的。

    2021-03-21 10:55:35 