• 构造柱、窗户门洞、砖墙

    水平现浇带

    1、如图,这样子对吗,窗边的构造柱马牙槎设置?

    2、左上角,通高构造柱两侧需要设置马牙槎吗?这样设置对不对?

    3、在手工工程量计算时,如何计算;窗户是C1812,构造柱截面尺寸240*240,窗下的水平现浇带截面尺寸是240*60

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、这样子 窗边的构造柱马牙槎设置 是正确的 。

    2、左上角,通高构造柱两侧需要设置马牙槎 这样设置是正确的 。

    3、在手工工程量计算时,正常马牙槎的部分和单面马牙槎的部分 分别计算 。

    2021-03-22 13:25:00 

  • 你好:是这样的,通高构造柱二侧面需要设置,这样是对的,窗下部按照270*240计算,二边有马牙槎的按照300*240计算。

    2021-03-22 13:23:12 