  • 已采纳

    您好

    场景一:若进行过屏幕旋转,则梁支座方向会跟着图元一起旋转,点击视图---恢复视图即可恢复。


    梁原位标注

    场景二:梁重新布置,梁支座方向/原位标注上下位置也相反,此种场景目前调整不了,检查原位标注钢筋输入正确即可,不影响工程量计算。

    场景三:梁支座方向正确,原位标注信息位置输入反了,则无法直接修改,需要在原位标注中手动修改上下部钢筋信息。

    如果有帮到您, 采纳+点赞 一下吧^_^您的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!

    2021-03-22 16:58:01 

  • 你好:点梁,右键,点构件转换,转换为基础联系梁。

    2021-03-22 17:01:34 

  • 如果只是算量,不影响工程量。

    2021-03-22 17:01:44 

  • 你的屏幕旋转了180度。答疑解惑

    2021-03-22 17:01:44 