    您好

    原因一:剪力墙端头有连梁/暗梁/框梁,连梁/暗梁/框梁属性里没有输入侧面钢筋,剪力墙的水平钢筋会通过连梁,充当连梁侧面钢筋,从而长度超过剪力墙自身的2倍或5倍,可以在钢筋三维中查看。

    原因二:剪力墙的端头是暗柱,暗柱的截面尺寸太大,剪力墙水平钢筋伸入暗柱端部弯折,导致剪力墙的水平钢筋计算的时候超出图元的2倍或5倍。

    若是以上原因导致计算有提示,则可以忽略,钢筋计算正确即可。

    若不是以上原因导致计算有提示,检查钢筋计算不正确,可以查看墙/相邻图元是否绘制正确,删除重新绘制后计算。

    备注:若不想汇总出现该提示,点击工程量---汇总计算---选项,不勾选如下图提示。