冥王星✨ 2021-03-23 15:39:18 | 江苏省 土建预算施工土建计量GTJ | 671查看 1回答
请问下图信息如何操作,让剪力墙水平钢筋当作连梁的腰筋?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:在连梁的属性侧面钢筋不用输入钢筋,软件默认剪力墙水平钢筋贯通连梁布置的。
2021-03-23 15:41:33
-
图纸说明中“连梁高度范围内的墙肢水平分布筋应在连梁内拉通作为连梁腰筋”,连梁原位标注里已经有了侧面筋,这种情况下还需要剪力墙的水平筋通过吗?二者冲突吗?
-
结构图要求剪力墙处水平筋在连梁中拉通,但同时增设了4C12的腰筋,但连梁一旦设置了腰筋,剪力墙墙身水
结构图要求剪力墙处水平筋在连梁中拉通,但同时增设了4C12的腰筋,但连梁一旦设置了腰筋,剪力墙墙身水平筋就不会在连梁中拉通了。老师你说用其他箍筋定义,但是我试了,定义不出来,只能定义箍筋。
-
结构图要求剪力墙处水平筋在连梁中拉通,但同时图纸还增设了4C12的腰筋,这个应如何设置?
结构图要求剪力墙处水平筋在连梁中拉通,但同时增设了4C12的腰筋,但连梁一旦设置了腰筋,剪力墙墙身水平筋就不会在连梁中拉通了,请问应如何做?最好有步骤
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看