• 定额里面踢脚的单位是米,可是定义踢脚后(选择了定额

    定额里面踢脚的单位是米,可是定义踢脚后(选择了定额踢脚单位为米)计算出来的量是平方米,如何使计算出来的量是以米为单位?新手,详细点,多谢啦!

    问题补充:麻烦你们説的详细点,我按照你们説的弄了一上午,有没有弄对。能发个具体的步骤吗?谢谢!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 工程构造做法 工程代码以m为单位

    2008-12-18 09:54:21 

  • 把单位改成米试一下

    2008-12-18 09:59:15 

  • 把单位改成米就可以

    2008-12-18 05:58:45 

  • 在代码里找到踢脚线的长度代码,并选择到工程量编辑式就能计算出长度来 见附图

    2008-12-18 07:47:56 

  • 定额里面踢脚的单位是米,可是定义踢脚后(选择了定额踢脚单位为米)计算出来的量是平方米,你可以查看一下以套用定额子目的工程量代码是不是踢脚块料长度或者踢脚抹灰长度,只要选择这两个代码中的一个,计算出的工程量才是正确的!

    2008-12-18 07:59:00 

  • 是你选的工程量代码有问题,改一下就可以了

    2008-12-18 07:59:28 

  • 在工程量代码中选择m,就可以了!

    2008-12-18 08:24:52 

  • 把你选的工程量代码修改成踢脚块料长度.

    2008-12-18 08:37:23 

  • 可能是你选择的代码有错误; 如果确信代码没有选择错误,那就是软件的代码编辑错误,请联系当地的广联达更改错误

    2008-12-18 08:52:44 

  • 套好做法,在“工程量表达式”一栏选择:踢脚抹灰长度(TJMHCD)或踢脚块料长度(TJKLCD),这样计算出来的结果就是以“米”为单位的踢脚长度了。

    2008-12-18 08:55:50 

  • 在定义房间装修时工程量代码选择错误,修改工程量代码即可。

    2008-12-18 09:07:41 

  • 套提交定额做法是代码选择是否是踢脚长度或抹灰长度,查看一下吧。定额编号选对,单位不会错。

    2008-12-18 09:46:11 