• 1.与现浇板连成一体的单梁、连续梁、框架梁不论主、

    1.与现浇板连成一体的单梁、连续梁、框架梁不论主、次梁均按“板下肋梁”计算,在建筑物外围时,高度自梁底面算至板上面;在建筑物内部时,高度自梁底面算至板底。 2.与现浇板连成一体的圈、过梁,外墙上的圈、过梁按全高计算体积,内墙上的圈、过梁,高度算至现浇板或预制板底面。分别按圈、过梁子目计算。 ——————上为本省求梁的定额规则 (1)在软件中圈梁于内墙时,梁高需扣板厚,但在软件中圈梁工程量并未扣板厚。实际求得的量就大了。 (2)在软件中板下肋梁在外墙时,梁高按全高计,不扣板厚,而软件又将之扣除,相较实际量又少了。 (3)图中,各个梁的长度尺寸取值也不对。不是长了就是短了。 以上几点该怎么处理? 麻烦各位了。

    问题补充:该扣的不扣,不该扣的又扣了,与实际求的量还是有很大差别的,所以xagcc所说的“没有必要扣这些小节,注重大的方面”我是不赞同的哦。 希望哪位“老师"帮帮我吧!!! 感激!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对总造价影响不大,不在这头在那头啊,没有必要扣这些小节,注重大的方面,不要丢项或重算才是主要的哟。

    2008-12-18 08:43:54 

  • 在定义构件时将内外墙上的梁或者圈梁分别定义,把梁或圈梁的顶标高设置为;内墙上的为“顶板底标高”,外墙上的为“顶板顶标高”;画板时板的外边线与外墙的内边线重合,将板的外边向里偏移即可。

    2008-12-18 08:53:37 