• 连梁对角暗撑及斜筋如何布置,请各位老师指导。

    请各位专家看一下我的这个连梁这样布置对吗?主要是不知道对角暗撑及斜筋应该如何在广联达的构件里输入,请专家指导。谢谢。。

    对角暗撑

    暗撑


    2021-03-23 16:31:22 补充

    还想问一下:3C20  具体指的什么钢筋

    C10@100(3)是指的什么钢筋

    350*150是否为暗撑的尺寸?答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,你输入的对,你看看16G101-1第16,、81页有关连梁对角暗撑的文字描述:1、3C20  具体指的是交叉斜筋,软件计算默认*2,也就是两边对称布置。2、350*150是暗撑的尺寸

    2021-03-24 09:36:23 

  • 350*150是 暗撑 箍筋的尺寸 。

    2021-03-24 08:12:28 