• 求问各位专家,矩形风管保温绝热公式(m3)是什么?

    四川的,清单上面只有筒体的绝热公式,没有矩形的。

    矩形的我百度了一下有好多个公式,不知道到底是哪一个?

    第一种说法:矩形风管=(长+宽+保温厚度*1.033)*2*长度*保温厚度*1.033

    第二种说法:V=[2(A+B)* 1033*保温厚度+4(1033保温厚度)2]*长度L

    或者是其它的公式吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    第一种

    2021-03-23 17:09:35 

  • 广联达G+中有这些内容,请找一下下载或使用。

    2021-03-23 17:09:51 

  • 第一个公式不对。第二个公式对。V=裸体面积x1.033x厚度+4xδ平方x长度