• 桩承台之间地梁钢筋汇总计算时,长度不是按净跨加锚固计算的,如何调整s

    桩承台之间地梁钢筋汇总计算时,长度不是按净跨加锚固计算的,如何调整
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在【工程设置】中的【计算设置】中可以设置

    2008-12-18 11:32:59 

  • 按框架梁画试试。

    2008-12-18 11:33:22 

  • 1.在基础层的地梁用梁构件定义(不能按基础梁)。 2.在属性编缉的第19项(节点构造设置).打开按默认节点设置计算的(三点)按钮 3.在节点设置列表.修改第12项/基础连梁端节点/节点1(三点按钮). 4.在选择节点构造图选择(节点二),确定后,在出现设置节点示意图,把15D修改为0,(别忘了点击一下确定). 5.画入时一定要一跨一跨画入.不得连跨. 6.计算后就是你想要的结果. 7.你也可画入后,选中梁按上述方法修改设置,请记住,不得连跨画入. 8.梁标高输入要正确

    2008-12-18 12:57:07 