东九 2021-03-24 15:15:39 | 广东省 土建 | 350查看 2回答
如图所示节点下部填充部分应该怎么处理
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用栏板定义布置
2021-03-24 15:18:04
-
图纸是飘窗上节点,建筑上分析没有问题,但结构上看需要向设计提问题,钢筋方面
外侧保温,通常手算相同做法乘个数
结构是飘窗上板及飘窗上板与本层顶板的高差处理
通常在这个位置有梁(590范围),需要你查图纸
然后梁底与飘窗顶板之间的高差(400范围),个人认为,用墙处理更合适。
如果590范围是下图的挡板做法,则下部400范围的钢筋大于挡板钢筋配筋率,不合理。
假定配筋合理,两个范围的钢筋配筋不同,相互锚固,因直径较小,高度较小,锚固钢筋用量大于钢筋直径差的重量差,比选择最大配筋的钢筋重量还大,施工还复杂。设计浪费,也是需要变更处理。建议与现场技术沟通。
2021-03-25 08:11:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看